«Международный противопожарный центр» совместно с ЗАО «Ариада» опубликовал новую научную статью в Интернет-журнале Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Авторы: В.С. Мельников, С.В. Кириллов, В.Г. Васильев, С.А. Ванин, М.В. Мельников

Характеристики горючести строительных материалов и конструкций в соответствии с техническим регламентом и стандартами устанавливают по реакциям их образцов в ходе огневого воздействия и по его результатам. При том оценку размеров повреждений образцов по длине и глубине эксперты выполняют визуально, т.е. измерения в значительной степени зависят от субъективных факторов.

Отсутствие средств объективного контроля приводит к неоднозначным выводам, например, о повреждениях остро конкурирующих строительных теплоизоляционных материалов из минеральной ваты (МВ) и пенополиизоцианурата (ПИР).

Цель проведённой авторами работы заключалась в проверке возможности инструментального определения границ повреждений строительных материалов при пожаре по электрическому сопротивлению повреждённых огнём образцов (такой метод используется при расследовании пожаров).

С текстом статьи можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.